在锅炉运行中,锅炉内的压力超过最高许可工作压力而危及安全运行的现象,称为超压事故。这个最高许可压力可以是锅炉的设计压力也可以是锅炉经检验发现缺陷,使强度降低而定的允许工作压力。总之,锅炉超压的危险性比较大,常常是锅炉爆炸事故的直接原因。
1. 锅炉超压的现象
(1) 汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超 “ 红线人安全阀动作后压力仍在升高。
(2) 发出超压报警信号,超压联锁保护装置动作使锅炉停止送风、给煤和引风。
(3) 蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。
2. 锅炉超压的原因
(1) 用汽单位突然停止用汽,使汽压急骤升高。
(2) 司炉人员没有监视压力表,当负荷降低时没有相应减弱燃烧。
(3) 安全阀失灵, 阀芯与阀座粘连,不能开启,安全阀入口处连接有盲板,安全阀排汽能力不足。
(4) 压力表管堵塞,冻结,压力表超过校验期而失效, 压力表损坏、指针指示压力不正确,没有反映锅炉真正压力。
(5) 超压报警器失灵,超压联锁保护装置失效。
(6) 经检验降压使用的锅炉,如果安全阀口径没做相应变化 ( 锅炉降压使用时 , 安全阀口径应增大 ), 使安全阀的排汽能力不足,汽压得不到控制而超压。
3. 锅炉超压的处理
(1) 迅速减弱燃烧,手动开启安全阀或放气阀。
(2) 加大给水,同时在下汽包加强排污 ( 此时应注意保持锅炉正常水位 ), 以降低锅水温度,从而降低锅炉汽包压力。
(3) 如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待安全阀和压力表都修好后再升压运行。
(4) 锅炉发生超压而危及安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快。
(5) 锅炉严重超压消除后,要停炉对锅炉进行内、外部 检验,要消除因超压造成的变形、渗漏等,并检修不合格的安全附件。