goolge出来的一个结果,,仅供参考:http://www.iianews.com/ca/_01-ABC00000000000137344--2.shtml
5.2 串级回路的主回路直接控制
传统的PID功能块可以切换MAN/AUTO/CAS(手动/自动/串级)模式。在CS3000中提供了1个新功能,可以实现主回路直接控制。当串级回路的副环出现故障时,把副环调节器的Tuning(调整)画面调出后,其工具栏上有1个主回路直接控制(PRD)按钮呈现可选状态,将其按下,此调节器就变成1条短接通路,此时,主调节器直接控制现场阀门,而不经过副调节器.且系统会自动完成无扰动切换的一些处理动作。待副回路正常后,可通过方式(MODE)再将主控方式切换回来。 |
|