干式煤气柜腐蚀泄漏的原因
      (1)煤气设备和管道发生破损、统压力突然升高,可能会造成跑煤气现象,从而导致操作人员煤气中毒。
      (2)阀门处密封不严密,加压机管道连接处泄漏,有可能导致中毒事故。
     (3)遇煤气压力、煤气柜放散系统及燃烧放散管波动、自然气候的低气压天气,煤气放散管烧嘴因故障熄灭,未能及时发现(排除)隐患,可能引起煤气,放散下风侧多人中毒的重大伤亡事故。
     (4)煤气柜和管道都用钢材建设,气柜和管道有一定的腐蚀作用,干式煤气柜内部腐蚀性减少,也会导致干式煤气柜泄漏。除了大气和煤气中所带的腐蚀因素之外,煤气柜体焊缝等处由于金属与金属、金属与非金属因内外氧浓差不同形成浓差电池,缝隙内为阳极,易被腐蚀产生泄漏。大部分冶炼厂中的煤气柜系统均需隔一到二年即进行防腐蚀处理,否则将会因为腐蚀而出现煤气到处泄漏的情况。
干式煤气柜腐蚀泄漏的治理技术
1、利用高性能磁铁贴补
      利用磁铁的高磁性和橡胶板等修复方法。由于金属表面的焦油等杂质的腐蚀,而凹凸不平,难以有效治理渗漏问题。
2、粘结剂材料
     (1)堵漏棒是一种修补胶棒,可对钢、铁、铝的金属容器和管道等出现的漏孔、裂缝、砂眼、断裂损坏处进行填充修补作用。修复胶棒最大的缺点和弊端都是触变性好,固化快。由于材料过于干燥,其本身与金属粘结性比较差,易出现粘结不实问题。
     (2)环氧树脂和玻璃纤维布。该粘合剂流动性能好,易与辅助材料混合成型加工,并具有粘结力强、耐腐蚀性好等特点,且成本低,操作简便。但是环氧树脂性脆易裂,不耐温差变化,使用中易出现开裂而再次渗漏。
3、利用索雷碳纳米聚合物复合材料
      根据煤气柜的特性,碳纳米聚合物复合材料具有优异的侵润性、粘结性、触变性、耐腐蚀性及抗老化性,可有效地治理煤气柜腐蚀泄露的问题。
      治理工艺步骤:(1)表面处理;(2)涂覆侵润性好材料;(3)二次防腐材料保护。

干式煤气柜腐蚀泄漏的治理案例
       某大型钢铁集团曼恩型干式气柜多处腐蚀泄漏,温度:50-60℃;材质:碳钢;壁厚:4mm;泄漏点:焊缝部位;局部孔径:3-5mm。
       企业采用了索雷碳纳米聚合物复合材料SD7111配合碳纳米聚合物快固复合材料SD2240进行现场治理,取得了良好的治理效果。现场图片如下: