发表于 2015-11-2 19:30:10 显示全部楼层 |阅读模式
400KW板换,水温85/75,75/65     这个参数 我自己算的是10平方左右就够了  但是我一个朋友算的是20平方才可以    求大神指点。  

 成长值: 38875

发表于 2015-11-2 19:30:10 显示全部楼层
你的10平米取的总传热系数值过高了吧,只有相当清洁和低粘度的物料能达到,看看你的介质是什么了,你朋友取的还比较合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-2 19:30:10 显示全部楼层
我算了下,10平方就够了
QQ截图20151105120728.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-2 19:30:10 显示全部楼层
人不同,选的板型不同,面积不同。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-2 19:30:10 显示全部楼层
这个工况用板换,传热面积8个平方就足够了。余量太大湍流强度降低,容易结垢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-2 19:30:10 显示全部楼层
这个要看板换的板型了,10平方除非你的板型传热非常高能达到7000以上。