液化石油气储罐等压力容器在生产制造过程中,必须进行压力试验,那么,试验时有什么要求呢? 1、液压试验用的介质一般采用水。如采用可燃性液体进行液压试验时,试验温度必须低于可燃性液体的闪点,试验场地附近不得有火源,并且应配有适用的消防器材。 2、当采用水为介质进行液压试验时,所用的水必须是洁净的。奥氏体不锈钢压力容器用水进行液压试验时,水中的氯离子含量不超过25mg/L。试验合格后,应立即将水渍抹去或用压缩空气吹干。 3、液压试验时,液化石油气储罐应充满液体,滞留在容器内的气体必须排净,并保持容器外表面的干燥。 4、碳素钢、16MnR和正火15MnVR制的压力容器在液压试验时,液体温度不得低于5℃;其他低合金钢制压力容器,液体温度不得低于15℃。如果由于板厚等因素造成材料无延性转变温度升高,则需相应提高液体温度。 5、液压试验过程中,当压力容器壁温与液体温度接近时,才能缓慢升压至设计压力,检查确认无泄露后继续升压至规定的试验压力,保压30分钟,然后降至规定试验压力的80%,保压足够时间进行检查。
|