BFG-4000?Ⅲ型天然气燃烧器使用说明
一、结构特点和工作原理
BFG-4000?Ⅲ型天然气燃烧器属不预混有焰式煤气烧嘴。主烧嘴采用多流股结构形式,将大流量空、煤气分成若干小流股混合喷出,使烧嘴在燃烧空气系数较低的情况下不冒黑烟,大流量燃烧时不出现脱火现象,烧嘴运行稳定可靠。
点火烧嘴安装在主烧嘴轴心位置,使点火烧嘴气流和主烧嘴气流的相互干扰降至最小,点火更加稳定。
点火烧嘴采用电极点火,直接点燃天然气,用电离电极监测火焰。然后引燃主烧嘴煤气,主烧嘴上安装两个角度不同的紫外线火焰监测器,保证大流量调节时自动控制系统不会误操作。
图一



二、主烧嘴主要技术性能                             表一
燃 料 种 类        天然气
燃料低发热值        26750kJ/Nm3
煤 气 温 度        常温
嘴前煤气压力        3.5kPa
助燃空气压力        3.5kPa
助燃空气温度        常温
烧嘴燃烧能力        800~4000 Nm3/h
燃烧空气系数        0.3~1.2

三、点火烧嘴主要技术性能                            表二
燃 料 种 类        天然气
燃料低发热值        26750kJ/Nm3
煤 气 温 度        常温
嘴前煤气压力        3.5kPa
助燃空气压力        3.5kPa
助燃空气温度        常温
烧嘴燃烧能力        100 Nm3/h

四、安装
1、烧嘴的安装形式和安装尺寸见图二,先将烧嘴定位后,再接管道,管道的安装不应影响烧嘴的定位。
2、与烧嘴连接的空气、煤气接管,接口要求严密不漏气。
3、管道按规定要求进行试压。
4、各调节阀门要联接严密,操作灵活。







图二




               
五、点火调试
    A、手动点火调试:
1、点火前首先对煤气管道进行充氮气,清除煤气管道内空气。打开放散阀,放散氮气,直至确认煤气已到前嘴阀门处。
2、先开启点火烧嘴空气阀门(1/4~1/5)给少量的空气,打开高能点火开关,打开煤气                                                
阀门即点火,着火后调节空气、煤气比例,当火焰呈黄色明亮时,火焰刚性最强。
3、如第一次点不着,应立即关闭煤气阀门,打开空气阀门重新吹扫(清除炉内未燃烧的可燃气体),检查原因后,再可重新点火。
4、调整好点火烧嘴火势,打开主烧嘴空气阀门(1/4~1/5)给少量的空气,检查点火烧嘴火势是否正常,打开高炉煤气阀门(1/4~1/5),着火后调节空气、煤气比例。过3~5秒,如主烧嘴不着火,应立即关闭点火烧嘴煤气阀门、主烧嘴煤气阀门,打开空气阀门重新吹扫(清除炉内未燃烧的可燃气体),检查原因后,再可重新点火。
5、点火时切勿站在炉门口或观察口看火,以免喷出火焰烧伤。
B:自动点火调试:
六、停炉
1、停炉时因炉内温度较高,绝不允许把助燃空气蝶阀关死,应通往少量助燃空气,防止烤坏烧嘴。
2、严禁只开煤气,不开空气的违章操作。          