以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 1238|回复: 0
收起左侧

[节能交流] 是否对于2×135MW机组,二炉一塔时采用一台增风机更好?

[复制链接]
发表于 2013-10-8 06:37:46 显示全部楼层 |阅读模式
本文由 马后炮化工论坛 转载自互联网
没有帐号? 根据一些文献说明: 1.两炉一塔式WFGD的烟道布置及烟气系统    两炉一塔式WFGD烟道布置方式见表1。其中,广安电厂的两炉一塔式脱硫装置最为典型且难度最大。   本文着重对2×300MW级两炉一塔式WFGD的烟气系统(2台并列增压风机)的特点进行分析。其典型的烟道系统见图1。 表1 几种两炉一塔式WFGD烟道布置方式 FGD项目 FGD原烟气来源 进入FGD系统 FGD 净烟气去处 运行状态 半山电厂2×125MW 从烟囱两侧来 合并进入1台轴流式动叶可调增压风机 净烟气从一侧进入烟囱 已正常运行 镇江电厂2×140MW 夏港电厂2×135 MW 从烟囱两侧来 对应1炉1台轴流式静叶可调增压风机(入口无连通烟道) 净烟气从一侧进入烟囱 已正常运行 重庆电厂2×220MW 从烟囱两侧来 合并进入1台轴流式动叶可调增压风机 净烟气从两侧进入烟囱 已正常运行 广安电厂2×300MW 从烟囱两侧来 对应1炉1台轴流式静叶可调增压风机(入口有带挡板的连通烟道) 净烟气从两侧进入烟囱 试运行 另一模式2×300MW 从烟囱两侧来 合并进入1台轴流式增压风机(动调或静调) 净烟气从两侧进入烟囱 已正常运行