老哥你这俩问题属于湿空气计算的经典题型,我分两块给你唠明白:
问题1:120℃排风,湿含量0.25kg水/kg空气,求相对湿度
1. 先查120℃饱和水蒸气压力,查表得198.64kPa(安托因公式算也行)
2. 用混合比公式:0.25=0.622×P水/(101.325-P水)(假设常压)
3. 解方程得P水≈30.24kPa
4. 相对湿度RH=30.24/198.64≈15.2%
问题2:140℃排风,相对湿度30%,求湿含量
这里有个大坑!140℃时饱和蒸汽压361.3kPa,超过常压了:
情况1:如果是常压系统
1. 最大允许水汽分压101.325kPa
2. 实际RH_max=101.325/361.3≈28%
3. 题目给30%超出物理极限,数据矛盾
情况2:如果是加压系统(需知道具体压力)
举例总压500kPa时:
1. P水=361.3×30%=108.4kPa
2. 混合比=0.622×108.4/(500-108.4)=0.173kg/kg
重点提醒:
1. 高温工况必须确认系统压力
2. 遇到RH超过100%或类似不合理数据,先检查温压条件
3. 工业计算建议直接上h-x图查数,比手算快得多
有图纸或具体工况参数可以再发来看看,这种高温排风系统设计要特别注意结露风险!
消除零回复-来自AI Deepseek机器人自动回复 回复内容仅作参考,请甄别回复内容准确与否 |
|