控制中模式有MAN,AUTO,CAS,可是PRD是什么控制方式?

评分

参与人数 2梦想分 +100 韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1
Horse + 100

查看全部评分

发表于 2009-9-15 20:26:47 显示全部楼层
前三种都用过

man是手动,auto是自动,cas是串级,,

PRD还真没见过呢,,
发表于 2009-9-15 20:33:28 显示全部楼层
可能也是一种串级什么的表示方法吧
发表于 2009-9-15 20:35:17 显示全部楼层
goolge出来的一个结果,,仅供参考:http://www.iianews.com/ca/_01-ABC00000000000137344--2.shtml
5.2 串级回路的主回路直接控制
  传统的PID功能块可以切换MAN/AUTO/CAS(手动/自动/串级)模式。在CS3000中提供了1个新功能,可以实现主回路直接控制。当串级回路的副环出现故障时,把副环调节器的Tuning(调整)画面调出后,其工具栏上有1个主回路直接控制(PRD)按钮呈现可选状态,将其按下,此调节器就变成1条短接通路,此时,主调节器直接控制现场阀门,而不经过副调节器.且系统会自动完成无扰动切换的一些处理动作。待副回路正常后,可通过方式(MODE)再将主控方式切换回来。
发表于 2010-11-3 23:10:13 显示全部楼层
谢谢,领教了。
发表于 2010-11-3 23:12:43 显示全部楼层
谢谢,领教了。
发表于 2010-12-1 18:15:53 显示全部楼层
知道PID比例积分微分调节规律 控制技术学的