根据官方国标库自己改需要的国标库,改完后,管线和弯头 异径都没问题,唯独三通和异径三通不显示,无漏水标识,只是三通不显示,求高手帮忙解决{:1106_369:}

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
没用过,楼主放出来学习一下呀?呵呵 !

点评

我也是新手,正在研究中,目前没啥像样的自学资料 都是网上搜的 零散的资料  详情 回复 发表于 2014-10-27 10:47
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
没有在规格编辑器中设置支管编辑器。

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
baul-bai + 5 同意您的观点

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
本帖最后由 baul-bai 于 2014-10-27 10:46 编辑

恩,确实是这样,非常感谢楼上指点,再多问一点,P3D能不能设置自动上变径三通加一个变径,变到变径三通不能直接变的管径
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
kinyon 发表于 2014-10-23 19:52
没用过,楼主放出来学习一下呀?呵呵 !