换热介质为95°热水和9°冷水,通过换热器为其他材料降温或者升温,在这条管路上是通过流量控制阀还是温度控制阀来调节介质的流量大小,达到换热目的呢?


评分

参与人数 2韶华币 +4 收起 理由
hanpingsiping + 3
米一wq + 1 积极发表议题

查看全部评分

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
如果你要控制被加热或冷却流体的温度,觉得该选温度控制

点评

但是在其他系统上看到用的都是流量控制阀加流量计组合,有点疑惑  详情 回复 发表于 2013-11-5 16:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
zhangjun8369 发表于 2013-11-5 11:50
如果你要控制被加热或冷却流体的温度,觉得该选温度控制

但是在其他系统上看到用的都是流量控制阀加流量计组合,有点疑惑

点评

能给个图看看吗?一起分析分析!  详情 回复 发表于 2013-11-6 09:10
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
dragon-liu 发表于 2013-11-5 16:14
但是在其他系统上看到用的都是流量控制阀加流量计组合,有点疑惑

能给个图看看吗?一起分析分析!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
总有让人感动的人,总有一种进取精神!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
楼主的工艺要求是不是将两种温度的水混合后去换热器进行换热?如果是这样的话在混合后的管路上安装热电偶,在两个进水的管路上安装调节阀,通过热电偶的温度信号传给或者DCS系统或者PLC系统与设定的温度值对比然后将控制信号传递给两个调节阀,两者管路的流量就能获得调节达到工艺要求。