谁能提供点关于放空管的知识,例如安装的要求、标准?不胜感激!

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2012-2-24 15:07:34 显示全部楼层
看看 HG-T20570-95 工艺系统工程设计技术规范 这个规范有没有相关的

点评

非常感谢!各位加油!  详情 回复 发表于 2012-2-25 14:46
发表于 2012-2-24 15:07:34 显示全部楼层
可燃气体排气筒、放空管的高度,应符合下列规定:

一、连续排放的可燃气体排气筒顶或放空管口,应高出20m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上。位于20m以外的平台或建筑物,应满足图4.4.9的要求。

二、间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口,应高出10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上。位于10m以外的平台或建筑物顶,应满足图4.4.9的要求。

我公司:石油化工车间高度20米,车间旁边有好几个甲苯(或烃类)储罐(高度3米),距车间外墙约4米。储罐的安全阀出口接放空管(应该属于间歇排放)。若按以上规定,放空管高度应该是距地面23.5米。

点评

学习了,谢谢!  详情 回复 发表于 2012-2-27 09:14

评分

参与人数 2韶华币 +15 收起 理由
Horse + 10
hy_0619 + 5 积极帮助别人

查看全部评分

发表于 2012-2-24 15:07:34 显示全部楼层
《石油化工企业设计防火规范》 、《炼油化工企业防火设计规定》以及其它的标准找找看吧
发表于 2012-2-24 15:07:34 显示全部楼层
发表于 2012-2-24 15:07:34 显示全部楼层
同意二楼的观点
 楼主| 发表于 2012-2-24 15:07:34 显示全部楼层
发表于 2012-2-24 15:07:34 显示全部楼层
sinopecgyf 发表于 2012-2-24 15:10
可燃气体排气筒、放空管的高度,应符合下列规定:

一、连续排放的可燃气体排气筒顶或放空管口,应高出20 ...

学习了,谢谢!
发表于 2012-2-24 15:07:34 显示全部楼层
学习了,谢谢大大们的分享···{:1106_362:}