冷却器,不知道怎么回事,老是RUN FAILED

[复制链接]
发表于 2011-5-26 16:14:38 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yaoweibelieve 于 2011-5-26 16:14 编辑

我的条件:
AEL型的管壳式换热器,
热空气走壳程,冷却水走管程,基本参数:
压缩空气:进气:150° 出气:45° 流量600立方米/小时,密度

1.293KG/立方米
冷却水:3500KG/H
下面是我选材的一些基本尺寸:
铜管直径10mm 壁厚0.7 管间距15mm,壳外径219mm长度1.2m,
进出水接口为DN25 进出空气接头是DN65
2介质逆流;
我会把我的东西上来,大家帮看看问题出在哪了;

冷却器.htri

84.27 KB, 下载次数: 15

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-5-26 16:17:03 显示全部楼层
大家帮我看看,补充下不足的条件,在下刚学习,很多不懂,望指导
 楼主| 发表于 2011-5-26 16:19:44 显示全部楼层
回复 yaoweibelieve 的帖子

补充下,压缩空气压力0.8MPA 水压0.4MPA
发表于 2011-5-26 19:29:26 显示全部楼层
给你发一个我做的吧,你的我打不开
AEL型管壳式换热器.EDR (509.82 KB, 下载次数: 12)
有什么问题咱们一起讨论
 楼主| 发表于 2011-5-27 09:11:00 显示全部楼层
楼上,你的我下了,一看是文本文档,可能是没程序,我用的是HTRI Xchanger suite V5.00
看你文件的后缀是EDR,怎么办
 楼主| 发表于 2011-5-30 12:18:11 显示全部楼层
定起啊,有人帮看看
发表于 2011-6-3 15:36:42 显示全部楼层
1、采用rating模式,design模式后仍需采用rating模式校核。且design模式不易收敛。
2、热流体应规定为气相,输入项weight fraction vapor 为1
3、冷流体cold fluid properties\components 下选择水时选中相态为liquid
4、应给定污垢系数
5、若给定了热流体流量、温度变化范围,则冷流体给出温度变化要求后流量不必给出,两侧热负荷不匹配,软件可计算出冷流体流量
6、热流体流量太小,采用2管程管内流速仍太小0.19m/s
7、按给定结构型式,换热器面积仍很大,overdesign为41.32,仍可进行优化

点评

看到你的回复实在很感动哇,小弟初学,全是自己胡乱摸索的,以后请多多指教!  详情 回复 发表于 2011-6-7 15:10

评分

参与人数 1韶华币 +5 收起 理由
yaoweibelieve + 5 很给力!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-7 15:10:00 显示全部楼层

看到你的回复实在很感动哇,小弟初学,全是自己胡乱摸索的,以后请多多指教!
 楼主| 发表于 2011-6-9 16:33:06 显示全部楼层
我又修改了下,发现一个问题Run failed---security check failed 安全检查失败,这是肿么了,大家帮看看{:1106_365:}

冷却器.htri

88.83 KB, 下载次数: 6

 楼主| 发表于 2011-6-10 16:17:54 显示全部楼层
偶顶起来,沉了怎么办