发表于 2011-5-19 17:10:12 显示全部楼层 |阅读模式
板换的热源假设它的进出口温度不变,冷源需要不停的循环,这样冷源的进出口温度就会出现变化,温差(对数或者算术温差)就会改变。这样的如何选型较为适宜?因为冷源的温度上升后,换热效率会降低很多。请老马们说下。 谢谢 未命名2.jpg

评分

参与人数 1韶华币 +1 收起 理由
hanpingsiping + 1

查看全部评分

发表于 2011-5-20 10:16:11 显示全部楼层
这个按照最不利工况选型
热源  进口温度85℃                          出口温度 55℃
冷源  进口温度10℃               出口温度不大于70℃
换热量了422x1000KJ/h

如果要求冷媒水箱内介质温度比较精确70℃以下,可以在换热器热媒进口增加电动阀,利用冷媒水箱内温度传感器检测的信号控制热源的流量,达到控制水箱温度的效果

你说为冷源的温度上升后,换热效率会降低很多 这个是必然的,但是出水温度还会有些上升的,最终温度无限接近85℃,这个是理论上的,但是实际能上80就不错,要看你选厂家设备的工况匹配情况了
以上为个人观点,仅供参考……
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 07:45:30 显示全部楼层
这个很简单,你提出数据和参数就可以来,厂商会给你选型的。
 楼主| 发表于 2011-5-20 08:45:32 显示全部楼层
回复 落叶 的帖子

那 换热器进出口温度在变化,它如何计算需要的换热面积?
发表于 2011-5-20 08:51:11 显示全部楼层
你这个你给出具体温度我帮你看看,
冷源加热后的温度有要求么,就是有最高温度限制吗?
 楼主| 发表于 2011-5-20 09:15:34 显示全部楼层
本帖最后由 justme 于 2011-5-20 09:17 编辑

回复 suzhliang001 的帖子

热源  进口温度85℃                          出口温度 55℃
冷源  进口温度  环境温度                 出口温度不大于70℃
冬天的环境温度我以10℃ 为准         夏天的温度以20℃ 为准
这样是否可以?
谢谢

忘了换热量了422x1000KJ/h

发表于 2011-5-20 10:17:29 显示全部楼层
回个帖还被扣钱,郁闷的不行
 楼主| 发表于 2011-5-20 13:41:19 显示全部楼层
回复 suzhliang001 的帖子

额  我打算在板换的出口加温控阀
发表于 2011-5-20 14:41:07 显示全部楼层
热源出口么,一样,进口跟出口效果一个样,
更经济的方法是控制泵的频率,还能省电,,不过要看你泵的参数了,不要弄的扬程不够了
 楼主| 发表于 2011-5-20 16:14:12 显示全部楼层
冷源出口,  我就是控制下冷源流速,让水能吸收更多的热量。
发表于 2011-5-21 08:32:02 显示全部楼层
回复 justme 的帖子

这样的情况你选择2个极限值就可以了
 楼主| 发表于 2011-5-23 16:26:46 显示全部楼层
哦  知道了  谢了!!