突然整个厂区停电,DCS程序会断吗?厂区应该做哪些应急措施?
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 zb030121 头上,zb030121 赚了 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2022-4-24 10:59:34 显示全部楼层
仪表柜都自带UPS的,能坚持一段时间,时间足够采取紧急措施的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-24 10:59:34 显示全部楼层
有UPS供电,短时间应该没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 10970

发表于 2022-4-24 10:59:34 显示全部楼层
DCS必须有UPS电池供电,看你有多少台DCS主机和UPS电池的容量

点评

就是说如果断电会出现什么情况?  详情 回复 发表于 2022-4-24 13:09
[发帖际遇]: ChemTalk ENG 发帖时在路边捡到 2 个 韶华币,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 6000

 楼主| 发表于 2022-4-24 10:59:34 显示全部楼层
Yorick 发表于 2022-4-24 12:53
DCS必须有UPS电池供电,看你有多少台DCS主机和UPS电池的容量

就是说如果断电会出现什么情况?
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 zb030121 头上,zb030121 赚了 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

已抛锚 成长值: 10970

发表于 2022-4-24 10:59:34 显示全部楼层
那就是DCS控制没有了,现场的阀门保持原位

点评

不是太准确,是根据你当时自控阀门故障时设置的三种情况来分。有故障开(FO)、故障关(FC)、复位(FL)。  详情 回复 发表于 2022-4-24 22:00
[发帖际遇]: ChemTalk ENG 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 3 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-24 10:59:34 显示全部楼层
Yorick 发表于 2022-4-24 13:12
那就是DCS控制没有了,现场的阀门保持原位

不是太准确,是根据你当时自控阀门故障时设置的三种情况来分。有故障开(FO)、故障关(FC)、复位(FL)。
[发帖际遇]: 小黑皮子 屌丝逆袭成功,获得白富美女神垂青,赚了 2 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-24 10:59:34 显示全部楼层
停电后,DCS有UPS备用电源,设计时要求可支撑半个小时以上。此时操作动力来源于压缩空气系统,气动阀尚可应付紧急停车。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-24 10:59:34 显示全部楼层
UPS不间断电源
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 goglop 头上,goglop 赚了 3 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜