发表于 2021-6-22 15:54:44 显示全部楼层 |阅读模式
请问防洪沟内能否铺设氧气和氮气管道
发表于 2021-6-22 15:54:44 显示全部楼层
建议你看下GB 50030氧气站设计规范的P 24,11章管道布置要求。氧气可以digou内敷设(且digou不与其它digou相通,第4点),但地沟应能排除积水(第8点)。我个人觉得,用地沟,不如埋地。
[发帖际遇]: qinghwa1982 在端午节继续加班,获得加班工资 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-22 15:54:44 显示全部楼层
这个问题不能简要回答的!首先看你的管道归属什么规范管理!看规范要求最直接!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 成长值: 4045

发表于 2021-6-22 15:54:44 显示全部楼层
不能简单的说能不能吧,还需要综合考虑所在位置,周边环境要求等方面的。
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 哪儿去了 头上,哪儿去了 赚了 1 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-22 15:54:44 显示全部楼层
楼主辛苦了
[发帖际遇]: Frank_2013 在端午节继续加班,获得加班工资 4 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-22 15:54:44 显示全部楼层
防洪沟不能铺设压力管道
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-22 15:54:44 显示全部楼层
楼上说的都对
[发帖际遇]: yankai198512 成功获得红包 5 个 韶华币. 幸运榜 / 衰神榜
回复 支持 反对