以梦为马,不负韶华

搜索
查看: 2645|回复: 4
收起左侧

[求助] 制冷温度-30℃的混合制冷剂成分选取

[复制链接]
发表于 2017-7-20 22:28:49 显示全部楼层 |阅读模式
混合制冷剂由于温度滑移,可以和待冷却气体温度更加匹配,我在做轻烃回收,需要的制冷温度为-30℃,根据常见的制冷剂和沸点,我初始考虑以C2、C3、C4、C5为混合制冷剂,通过对比实验,探究单位能耗最低的混合制冷剂成分,其中有一处不明白,图1为C2、C4、C5的冷箱换热曲线,图2为C3、C4、C5的换热曲线,图1的换热曲线明显优于图2,不应该啊,因为C3的单位制冷量高于C2,应该是图2优于图1才对,请帮忙解答,谢谢大家了!
图2.png

图1

图1
发表于 2017-7-20 22:28:49 显示全部楼层
{:1106_366:}^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-20 22:28:49 显示全部楼层
要想节能,C3三级蒸发即可,不用混合冷剂,搞复杂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-20 22:28:49 显示全部楼层
干这件事情 一定要有个假设一定的条件,否决根本推理不出最佳的设置方案·
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-20 22:28:49 显示全部楼层
明显图2优于图1,并不需要乙烷
回复 支持 反对

使用道具 举报