加油站罐区距离江河防洪堤坝,有没有特别的要求?

评分

参与人数 2韶华币 +11 收起 理由
逍遥居士 + 10 发起议题
hanpingsiping + 1

查看全部评分

 成长值: 33610

发表于 2009-10-7 18:04:51 显示全部楼层
根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第4.1.9条规定:甲乙类液体罐组(罐外壁)距通航江、河、海岸边的距离为25米。加油站油罐均为埋地油罐,距离应减半(12.5米)。

评分

参与人数 1梦想分 +100 收起 理由
Horse + 100

查看全部评分

发表于 2009-10-7 18:23:55 显示全部楼层
这个具体看看石化规应该还是很方便的,,,,石化规的电子版论坛有下载。。。
发表于 2009-10-7 18:24:30 显示全部楼层
加油站一般也不大会布置在河岸旁边吧,,三五十米的距离一般还是会有的吧,,

 成长值: 33610

发表于 2009-10-8 22:38:10 显示全部楼层
还有《石油库设计规范》GB50074也有类似的规定!