设计换热器时,采用水作介质,水的温升或温降一般取多少度比较合适?!

评分

参与人数 4梦想分 +10 韶华币 +4 收起 理由
hanpingsiping + 1
chenhaijunsjy + 2
sus304 + 1 提问很模糊,请下次提问时描叙清楚
Horse + 10

查看全部评分

发表于 2009-9-19 15:52:34 显示全部楼层
你说的水介质与物料换热的话,那就是换热方程(无相变)c1m1△T1=c2m2△T2,若有相变:cm△T=K*A*Tm,最后还要进行热量核算,具体温度没办法给你,是要计算的。

评分

参与人数 1梦想分 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-9-19 16:38:44 显示全部楼层
2# feiland

能否给出设计时的温差。。。。。根据温差确定换热量,再进行结构设计。。。

评分

参与人数 1梦想分 +10 收起 理由
Horse + 10

查看全部评分

发表于 2009-9-19 19:49:39 显示全部楼层
按照一般的经验吧,,有一个范畴的,,比如你要换热的介质温度再100℃以上,建议使用空冷器,,这样可以防止水温过高而产生的积垢。。。。

50℃到100℃左右的介质采用循环水,,,循环水的设置一般采用进水温度再35~38℃左右,考虑到夏天的循环水温会比较高,循环水的出水温度按照50℃左右。。温升在20℃左右为宜。。

再低一点的介质就要采取冷冻水了。。。5℃左右的冷冻水,,,回水温度按照15℃左右吧,,,,

凭记忆写的,不一定准确。。。
发表于 2009-9-19 19:50:22 显示全部楼层
今天的注化考试还考试了一道换热器的题目。。。
 楼主| 发表于 2009-9-20 08:25:52 显示全部楼层
4# Horse

呵呵呵,谢谢,现测试一根单管的传热性能,采用蒸汽加热水,水温从30度升到最高90度,温升比较大,考虑到物性的影响,不知道温升对实验数据的拟合是否影响很大
发表于 2009-9-22 14:39:45 显示全部楼层
6# 若茶
温升只要在你说的90℃之前,不对物料产生太大变化,比如相变,物性粘度,饱和结晶度等...提供足够的热源就行。
 楼主| 发表于 2009-9-22 16:40:08 显示全部楼层
7# feiland
水温能达到,只是感觉温升太大,从30度到90度水的粘度变化比较大,取定性温度下的粘度,主要考虑到是否对数据拟合产生影响
发表于 2009-10-8 22:45:53 显示全部楼层
你这个问题提得太模糊笼统了,不同的工艺有不同的要求,请下次提问的时候描述清楚
发表于 2009-12-27 22:25:52 显示全部楼层
一般循环水取32-38,夏天的话最好取到34-40