38、设备管口方位图除表示管口外,还表示什么方位?
答:除表示工艺及公用介质管口外,还应该表示:
(1)仪表接管的方位,包括温度、压力、液位;
(2)人孔、手孔和吊柱的方位,裙座排气孔的方位;
(3)设备地脚螺栓孔的方位或支耳的方位;
(4)吊耳、接地板和铭牌的方位;
(5)内部爬梯、裙座底部加强支撑的方位。
39、如何确定卧式容器支座的固定侧?
答:从该容器所需连接的管道中找出对柔性计算最重要的(难度或要求最高的)一根管
道,例如补偿量大,管径大的管道,作为决定支座型式的依据。固定侧支座位置应有利于该
管道的柔性计算。
40、卧式容器的管口方位有什么要求?
答:(1)在设备壳体上的液体入口和出口间距应尽量远。液体入口管应尽量远离容器液
位计接口;
(2)液位计接口应布置在操作人便于观察和方便维惨的位置。有时为减少设备上的接管口,可将就地液位计、液位控制器、液位报警等测量装置安装在联箱上。波位计管口的方位,应与液位调节阀组布置在同一侧;
(3)铰链(或吊柱)连接的人孔盖,在打开时应不影响其他管口或管道等;
(4)安全阀接管口应设在容器顶部。
41、卧式容器的管道布置的一般要求是什么?
答:容器(罐)的管道比较简单;立式容器的管道布置大体上与塔的管道布置相似,也采取沿罐壁进行设计,管道上的阀门也要求直接与开口相接;这样可避免积液。卧式容器设备布置时,一般将与管廊的长方向相垂直所以其管道如气体出口管道、安全阀出口管道、液体出口管道等都朝向管廊,并与管廊上的有关;主管相连接。容器顶部开口接出的管道,
其标高宜高于与管廊上相接的主管,以便于接在主管的顶部。容器底部的液体出口管道与管
底下的泵相连接时,其管底标高应不影响人的通行。
(1)对卧式容器的液体出口与泵吸入口连接的管道,若在通道上架空配管时,最小净空高度为 2200mrn ;
(2)与卧式容器底部管口连接的管道,其低点排液口距地坪最小净空为150mm;
(3)安全阀的出口排入密闭管道系统时,应避免积液,并满足安全阀出口管道顺介质流向成45°向下与密闭总管顶部相接,且无“袋形”。若安全阀安装在远离容器时,要校核从容器至安全阀入口管道的压力降;
(4)储罐顶部管道的调节阀组布置在平台上;
(5)应根据设备及管道布置惰况设置平台。