我在做一个老师给的课题设计,初步选定了管壳式换热器,在做到面积校核时发现了问题,干空气在定性温度82.5摄氏度的时候密度是水的千分之一啊,壳程换热系数公式一出来,算得流速居然上百了....拜托各位有时间解个惑吧!
介质类型:汽,水
气体入口温度:125℃
气体出口温度:40℃
压力:0.124MPa
干空气流量:190 m^3/min(标准状况下)
冷却水入口水温:25℃
之前算的数据大概是D=450mm 25*2.5mm的管子 9m 6个管程 每个管程18根

捕获.JPG
发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
把管径增大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
上面的打错了,把壳径增大,以降低流速,否则这么高的流速,壳程压降过大,还有会引起振动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层

回帖奖励 +2 个韶华币

好东西,谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
不能直接选择公式,要根据雷诺系数决定流动状态为湍流,层流或过渡流,然后在决定使用的公式;你也可以用软件进行计算,看是否流动状态一致
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
等高手来解答,我也学习下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
折流板B=150太小,可以试一试480mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
ectxcqm 发表于 2015-6-26 08:25
不能直接选择公式,要根据雷诺系数决定流动状态为湍流,层流或过渡流,然后在决定使用的公式;你也可以用软 ...

可是这个公式就是湍流的吧,计算的出来RE也是湍流,是符合的呀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
adog8207 发表于 2015-6-25 22:03
上面的打错了,把壳径增大,以降低流速,否则这么高的流速,壳程压降过大,还有会引起振动。

恩,可是这样的话壳体要增加到4倍左右,这样不会很别扭吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
shuquanl 发表于 2015-6-26 11:08
折流板B=150太小,可以试一试480mm。

我试了下,这样算的气体流速20m/s,是不是还是大了些?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层
有双壳程计算吗?